Силыч1
День добрый!
Управляющая компания хочет заменить ГРЩ в доме, но у меня вызывает сомнение устанавливаемое оборудование, сам я не электрик. Существующий ГРЩ на фото (рубильник и предохранители 250А на вводе, предохранители на 63А на питание подъездов (при чем на одной фазе висит 2), автоматы на коммунальное освещение).
В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все.
Подскажите пожалуйста, что нужно заменить, какое оборудование и шкаф (щит) лучше (правильнее) поставить, на мой взгляд не хватает автоматов на коммуналку и шкаф не из этой оперы.
Мастер Джу
Вам нужен шкаф под счетчик имхо.Что нибудь подобное http://upsrus.ru/antivanal/1/
Токи какие? Иди нагрузка какая?
Силыч1
А можете уточнить марку шкафа.
И где я могу увидеть в шкафу токи-нагрузку, на вводе ПН 250А
Мастер Джу
Дом большой?Счетчики прямого включения максиум 50А .
У вас похоже больше,значит нужен с трансформатором тока.
Цитата
В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все

Вы хотите больше денег заплатить?
ИМХО они по минимуму насчитали.
Ничего лишнего.
Коммутация 6 кв.мм алюминии или медь?
Силыч1
8 подъездов - 2 ГРЩ (одинаковых).
Трансформаторы тока в смете предусмотрены.

Коммутация медь.
Денег больше платить не хотим, наоборот может шкаф попроще потому что сейчас на питание подъездов стоят НПН на 63А, а на коммуналку автоматы вроде на 16 или 20А. Зачем нужны 8*250А, можно взять 5*100 или если допускается обычный щит, а вместо ПН поставить на подъезды автоматы
Мастер Джу
На мой взгляд все они правильно делают,может вводной автомат на 250 А в смету не включили,может он со шкафом идет?
Цитата
на коммуналку автоматы вроде на 16 или 20А
В ГРШ на 8 подъездов? Может я что то недопонимаю.
Нужно смотреть по месту.
Цитата
Зачем нужны 8*250А, можно взять 5*100 или если допускается обычный щит, а вместо ПН поставить на подъезды автоматы

Вам лучше пригласить специалиста на место и обсудить это с ним.
Силыч1
вот шкаф какой они хотят

нет, дом - 8 подъездов, один грщ на 4 подъезда, причем в каждом грщ на одной фазе висит два подъезда

Это они специалисты: один говорит одно, второй другое, а хочу разобраться, чтобы не получилось хотели как лучше....
Мастер Джу
Шкаф явно не для ГРШ многоподездного дома.
P.S.Давайте завтра народ проснется и обсудим
мнении будет,замучаетесь выбирать имхо.
Силыч1
могли бы вы что-нибудь посоветовать в части шкафа и начинки (такой шкаф стоит порядка 17 тыщ, можно взять шкаф попроще и поставить в него все необходимое в те же деньги)

Ок, спасибо за внимание

Пока еще ничего не слупили, по этому и хочу понять, что действительно нужно, а не соглашаться на не понятный шкаф.
Энергосбыту сдавать не надо
Гость сочувствующий
Цитата(Силыч1 @ 14.9.2013, 22:23) *
вот шкаф какой они хотят...

Интересно, где в этом шкафу будут стоять приборы учёта, трансформаторы тока, автоматы на общедомовые нужды?
"В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все." - мне кажется маловато 1 счётчик и 1 комплект трансформаторов тока. И куда будет учёт встраиваться? Данный шкаф - чисто распределительный, а для Вашего дома больше подойдёт ВРУ - вводно-распределительное устройство, примерно с таким функционалом как Ваше старое, но выполненое более современно.
Мастер Джу
Цитата(Силыч1 @ 15.9.2013, 2:23) *
дом - 8 подъездов, один грщ на 4 подъезда, причем в каждом грщ на одной фазе висит два подъезда

Что то новое,такое в многоквартирных домах не видел ни разу.
Гость сочувствующий

ТС мог попутать одну фазу и одну группу, а чтоб на одной фазе два подъезда - тоже не встречал.
savelij®
А я не встречал, что бы замена ВРУ в МКД проводилась своими силами без какого-либо проекта... просто по желанию и со слов УК... icon_wink.gif
Силыч1
Да одной группе 2 подъезда (на схеме слева), просто я думал, что к одной группе подходит одна фаза.
Для капремонта ПСД на мой взгляд не нужна, если ничего не меняется (но это не тот случай) или она делается в минимально необходимом объеме
А по существу вопроса может кто-нибудь ответить.
savelij®
Чтобы ответить по существу вопроса, надо иметь представление о существующей схеме, нагрузках, отходящих линиях...
Если существо вопроса в этой фразе
Цитата
... что нужно заменить, какое оборудование и шкаф (щит) лучше (правильнее) поставить, на мой взгляд не хватает автоматов на коммуналку и шкаф не из этой оперы.
Силыч1
Я не специалист, думал из схемы, фотографий и описания можно что-то посоветовать.
Подскажите как я могу узнать нагрузку, а по линиям, я думаю, даже местный элекирик ответит приблизительно.
Они хотят заменить устаревшее оборудование по существующей схеме
Схема на фото (за качество пардон)
Сергей Г
1 может начнем с ввода, тип и сечение
2 щит на фото 1 перебрать и привести в чуство
3 поставить ВРУ (рубильник+предохранитель\автомат+тр тока+ счетчик) и переподсоединить к щиту на фото 1